更新時間:2024-06-24
訪問量:685
廠商性質:經銷商
銷售地址:上海市
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 化工,電子,電氣 |
---|
施克SICK安全開關技術價格詳詢
產品作用:
由安全傳感器(例如安全激光掃描儀和安全控制器)構成的組合實現開放而安全的機器通道,同時理想利用空間。憑借該防護,工人可以在機器運行期間,在沒有機械防護設備的情況下安置托盤,同時機器人以安全降低速度繼續工作。安全激光掃描儀的水平防護實現逐級降低機器人速度直至使其停止——一旦工人又離開危險區域,機器人自動重啟。只有安全光幕的垂直防護會在人員侵入保護區域時促使機器人安全停止。
在冗余檢測站處,機器人從輸送帶上抓取導航系統并將其送至自動檢測裝置進行終端質量檢查。檢測完畢后,機器人將裝置放回到輸送帶上。兩個安全激光掃描儀 S300 Advanced 和安全控制器 Flexi Soft 為人機協作提供安全保障。當安全區域受到侵犯時,機器人將減速直至停止并在人員離開保護區域后自動重啟。
安全切斷距離 Sar25 mm 1)
激活的傳感器表面3
激活方向5
在安全傳感器級聯中,每個下游的安全開關將延長系統的響應時間。其他響應時間參見操作指南。.
靠近通路區域的反應時間.
在內部或外部故障的情況下的故障識別時間 (例如短路或者 OSSD 的交叉電路)。
施加工作電壓給安全開關后,時間適用于傳感器。在安全傳感器級聯中,每臺傳感器必須增加 0.1?s。
對于單一編碼型和編碼型傳感器,每個已示教的激勵元件必須額外增加 0.5?s。.
編碼通用編碼型
供電電壓 Uv24 V DC (19.2 V DC ... 28.8 V DC)
電流消耗50 mA
輸出方式自監控式半導體輸出端 (輸出信號切換裝置)
輸出電流≤ 100 mA
響應時間40 ms 1)
系統硬件帶激勵元件的傳感器
傳感器原理RFID
安全輸出端數量2
防護等級III (IEC 61140)
通路時間100 ms 1) 2)
風險時間80 ms 1) 3)
通電延遲2.5 s 4)
輔助觸點 (AUX)1 (OSSD 的補償開關行為)
安全接通距離 Sao10 mm (–30 °C ... +70 °C) 1)
產品圖片:
施克SICK安全開關技術價格詳詢