品牌 | P+F/德國倍加福 | 應用領域 | 環保,農業,能源,印刷包裝 |
---|
和開關放大器一起使用的P+F傳感器
產品簡介
NCN3-F31K-N4-K
電感式傳感器NCN3-F31K-N4-K
直接安裝在標準執行器上
固定設定
EC型式檢驗證書TÜV99ATEX 1479X
可用高達SIL 2 acc。符合IEC 61508
LED用于切換傳感器和電磁閥的狀態
閥門LED可斷開連接
本產品使用展示
一般規格
切換功能 2 x常閉(NC)
輸出類型 那慕爾
額定工作距離 3毫米
安裝 嵌入式安裝
工作距離 0 ... 2.4毫米
實際工作距離 2.7 ... 3.3毫米(典型值)
操縱元件 不銹鋼1.4305 / AISI 303
8.5毫米x 8.5毫米x 0.5毫米
降低系數r Al 0.5
折減系數r Cu 0.4
減速系數r 304 1個
折減系數r St37 1.3
減小系數r 黃銅 0.6
輸出類型 2線
標稱額定值
標稱電壓 8伏
開關頻率 0 ... 3 kHz
磁滯現象 典型值 5%
反極性保護 反極性保護
短路保護 是
適用于2:1技術 是的,不需要反極性保護二極管
目前的消費
未檢測到測量板 ≥3 mA
檢測到測量板 ≤1毫安
可用性之前的時間延遲 ≤1.1毫秒
開關狀態指示燈 LED,黃色
閥門狀態指示燈 LED,黃色
功能安全相關參數
安全完整性等(SIL) SIL 2
MTTF d 1470一
任務時間(T M) 20個
診斷范圍(DC) 0%
閥回路
電壓 高 直流32 V
當前 高 240毫安
短路保護 沒有
反極性保護 是的,如果輸出LED反轉,則無法使用,因此電磁閥需要更多功率
符合標準和指令
標準符合性
那慕爾 EN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
電磁兼容 NE 21:2007
標準品 EN 60947-5-2:2007
危險位置 E501628
控制圖 116-0456
CSA批準 cCSAus列出,通用
CCC 額定電壓≤36V的產品無需CCC/標記
核心橫截面(閥側) 1.5 / 2.5 mm 2柔性/剛性
筑屋材料 PBT
感應臉 PBT
防護等 IP66 / IP67
擰緊扭矩,外殼螺釘 1牛米
擰緊扭矩,電纜密封套 M20 x 1.5; 高 7牛米
M12 x 1.5; 高 1.5牛頓米
注意 LED關閉
普通位置 E87056
環境條件
環境溫度 -25 ... 100°C(-13 ... 212°F)
貯存溫度 -40 ... 100°C(-40 ... 212°F)
機械規格
連接(系統端) 籠式拉簧端子
核心橫截面(系統側) 1.5 / 2.5 mm 2柔性/剛性
連接(閥側) 籠式拉簧端子
產品使用手冊
注意特定的使用條件。
在設備銘牌上可以找到與安全相關的標記
提供的銘牌。
保護的類型取決于所連接的本安電路。
設備防護等Ga的要求
遵守溫度表以獲取相應的設備防護等
在證書中。
還要注意大允許環境溫度,即
技術數據中。堅持兩個值中的較低者。
設備防護等Gb的要求
遵守溫度表以獲取相應的設備防護等
在證書中。
還要注意大允許環境溫度,即
技術數據中。堅持兩個值中的較低者。
設備防護等Mb的要求
遵守溫度表以獲取相應的設備防護等
在證書中。
請勿使用已損壞或弄臟的設備。
不得修理,改裝或篡改設備。
只有在此許可下才能進行更改
說明手冊和與設備有關的文檔中。
如果有缺陷,則必須始終用原始單元更換該單元。
禁止刪除警告標記。
關閉周圍的防護罩之前,請確保墊圈
清潔,完好且正確安裝。
用作本質安全設備的要求
只能將設備與符合IEC / EN 60079-11的本質安全電路一起使用。
還要注意大允許環境溫度,即
技術數據中。堅持兩個值中的較低者。
9.交付,運輸,處置
檢查包裝和物品是否損壞。
檢查是否已收到所有零件并且零件匹配訂購的。
和開關放大器一起使用的P+F傳感器